太阳热水工程由于其技术要求难度较低,多年来并没有引起人们足够的重视,大多数工程设计安装使用不十分科学规范,致使很多此类工程存在很多缺陷,客观上影响工程效果的发挥。近年来随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视。基于此,本文对太阳能热水工程设计与施工要点进行简要阐述,以期引起大家的重视,解决安装中的实际问题。

如皋太阳能热水工程

1集热器的安装角度

全年使用的太阳能热水工程,集热器安装角度应尽可能接近当地纬度;如果侧重于夏季使用,安装角度宜为当地纬度减少10°;如果侧重于冬季使用,安装角度宜为当地纬度增加10°。 如果安装角度过低或过高,则会影响工程的节能效果。

2多组集热器串并联的流量均衡问题

多组集热器串并联连接,适宜采用同程连接,如果采用异程连接时,则在每个集热器组的支路上应增加合适的调节阀来调节流量平衡,为保证调节准确,可在调节阀门前加装监测仪表。

3循环泵选型

循环泵选型时,若流量过大会增加成本,造成浪费,且循环启动时局部压力过大,易损坏集热模块;若流量过小会增加循环泵的工作负荷,导致寿命减少,降低系统集热效率;建议选用流量合适的循环泵。

GB/T18713-2002第6.2.4条规定,每平米集热器通过流量应在0.01kg/s ~0.02kg/s。实际设计时应充分考虑管路和集热器的压力损失。

4集热器出口测温点选择

测温度点使用盲管导入时,应尽可能靠近集热器出口处;若只适宜测量管壁温度,则传感器与管壁间需使用导热硅胶,否则多云天气的时候,温度测量偏差较大,影响系统集热效率。

5非承压式系统的排气问题

非承压式系统.高耐受压力为0.09MPa ,若安装的排气阀额定压力高于0.09MPa时,则不能正常起到排气的作用。而市面上较难买到额定压力小于0.09MPa的排气阀。建议尽量使用排气管。

6接地措施

循环泵、电磁阀、电加热器、控制系统等用电设备一定要有可靠的接地措施。导线应为黄绿双色线;接地端子应用保护接地符号标明。

7连接管路

集热器与集热水箱连接管路设计时应尽可能减少弯路。且应考虑系统长时间不用的状况下,集热器空晒温度很高(局部可以达到150℃以上),宜选用镀锌钢管或其他可承受高温的管路材料,不宜选用PPR管材(长期使用温度达95℃,短期使用温度可达120℃)。